Автор Тема: Вопросы по УЭЛ  (Прочитано 303459 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #90 : Сентябрь 27, 2010, 20:55:29 »
 Саша,не прибедняйся.Я свой первый ОМРОН по настройкам нашего общего большого друга запускал(спасибо ему за это).
 А пульт у некоторых - свой личный.
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2010, 21:21:15 от Ustas »

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #91 : Сентябрь 27, 2010, 21:31:49 »
Серёга,  нам ли быть в печали, когда у нас есть большой друг.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest2861

  • Гость
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #92 : Сентябрь 27, 2010, 22:00:58 »
приехали разработчики...
ходють смотрють... :)
...................................................
чет то ли я туплю ,то ли схема...
который раз подключаю двигатель  согласно схеме ..
так перепутано направление..

как то раз не подключая монтажный режим...
расключили станцию уже в нормальную работу...

начали обучать его....
лифт едет в низ читает шахту останавливается на первом этаже и стартует в верх
все как и в книжке описано...
проезжает пару этажей и дает ошибку сбоя место положения...
весь мозг надвернули  ;D
оказалось как то  перепутаны  направление большой и малой скорости..
хотя все по схеме...
решили что на заводе перепутали концы в двигателе..

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #93 : Сентябрь 28, 2010, 01:00:45 »
Саша, у тебя телефона нет? А у нас в квартире газ, т.е. пульт есть!

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #94 : Сентябрь 28, 2010, 05:26:46 »
чет то ли я туплю ,то ли схема...
который раз подключаю двигатель  согласно схеме ..
так перепутано направление..
решили что на заводе перепутали концы в двигателе..


http://rvb.ru/pushkin/01text/01versus/05misc23_36/1829/0724.htm
Перывй пуск. Делай так.
Кабина стоит на полэтажа наверху.
В МП2 давим вверх, если направление не совпадает, меняем 2 провода обм. МС, совпадает-едем вверх до датчика верхнего этажа, остановилась в ТО, значит датчики не перепутаны, показавет номер этажа.
На МС отгоняем вниз на этаж ниже, ставим в МП1, давим вниз, если едет вверх,  меняем 2 провода обм. БС.
Далее по плану.

Саша, у тебя телефона нет? А у нас в квартире газ, т.е. пульт есть!
Олег, во-перывх, я и не сомневался в тебе, во-вторых,  это не у меня, в третьих пусть начальство думает.
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2010, 05:29:23 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #95 : Сентябрь 28, 2010, 18:58:37 »
УЭЛ-Алтивар режим ревизии.
Вылетает на частотнике "потеря 3-х фаз". [OPL-ОБРЫВ ФАЗЫ ДВИГАТЕЛЯ]
Уже обсуждали, хочу конкретизировать.
Лечтся увеличением задержки [Время обрыва фазы], я поставил 1,5 С, помогло. (Меню 1.8 )
Только другая беда, если разомкнуть ЦБ и нажать кн. ВВ или Вн, на ЧП вылетает ошибка "Упр тормозом"
лечится переключением питания до полной разрядки ЧП. Вот такая грустная история.
Приезжали сегодня всё рассказали и показали, пультик дали, и ревизии помогли запустить.
А схемы Щербинские забраковали.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest2861

  • Гость
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #96 : Сентябрь 28, 2010, 22:28:09 »
Вылетает на частотнике "потеря 3-х фаз". [OPL-ОБРЫВ ФАЗЫ ДВИГАТЕЛЯ]
Уже обсуждали, хочу конкретизировать.
Лечтся увеличением задержки
в какой теме обсуждение..???
интересно стало причина..

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #97 : Сентябрь 28, 2010, 22:33:13 »

guest2861

  • Гость

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #99 : Сентябрь 29, 2010, 21:36:34 »
Схема подключения Omron L7 правильная.
http://s002.radikal.ru/i198/1009/e3/ce4b5a5a1b6b.jpg
Omron L7. Базовый курс 29 сентября 2010 г.
Алексей Новиков Технический специалист по приводной технике
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/19535864
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2010, 05:15:00 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #100 : Сентябрь 30, 2010, 00:17:46 »
 По первой ссылке предлагают регнуться в Гугловской почте.Нихачу.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #101 : Сентябрь 30, 2010, 09:54:11 »
Ustas, привыкай, Булаев теперь на ГУГЛ-игле со своим новым HTC Desire :D ;) ;D

А перезапуска ЧП как следует из приведённой схемы нет в принципе. Возникает резонный вопрос к разработчикам, почему?
Соответственно, моя схема перезапуска ЧП Omron L7 по прежнему актуальна:
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=318.msg27576#msg27576
Vlad, тебе то помогло?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #102 : Сентябрь 30, 2010, 13:20:19 »
Умысла не было на гугле ссылку
давать просто вечером радикал
глючил . Исправил.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest43

  • Гость
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #103 : Сентябрь 30, 2010, 19:38:26 »
Vlad, тебе то помогло?

Да, помогло. Я дополнительно ещё на ВВ вместо 015 тройку подключил и с тех пор 45 больше не было.

guest43

  • Гость
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #104 : Октябрь 26, 2010, 00:44:38 »
Коллеги, у кого-нибудь плата ПК вылетала? Хотелось бы понять, случайность это или закономерность. Полетел параметрический стабилизатор. Пробит переход база-коллектор в транзисторе VT7 и стабилитрон VD17 (12-ти вольтовый). Переходы база-эмиттер и коллектор-эмиттер целые. Коротыша на выходе пятивольтового стабилизатора DA2 нет. Хотелось бы знать, какая мощность рассеивается на транзисторе VT7 в рабочем режиме. Может он на пределе работает?