Описанная ситуация (попутки вверх) возникает только в случае неправильного подключения вызывных постов. Проверьте подключение вызывных постов на соответствие схеме электрической принципиальной. Вызов первого этажа подключается к проводам с маркировками 268 - 281.Про вызов первого этажа знаю. Сказал Тарутин из НИИ Электропривода. У нас подключено правильно. И на схемах тоже правильно нарисовано. Но при чем здесь первый вызов, если лифт заходит, например, на 9 этаж, проходя с 8 по приказу на 10?
Поскольку упомянули что лифты белорусские - тогда проверьте сам шкаф станции. Завод "Калибр" не всегда осуществляет выходной контроль ящиков. Было два случая ( с ШУЛР) в нашей практике, когда в шкафу вовсе отсуствовало пять (!) проводников. Так что не поленитесь проверить внутренние связи в шкафу.И плату надо проверить, особенно насчет "заходит, например, на 9 этаж, проходя с 8 по приказу на 10". Вото если все исправно и правильно скоммутировано , тогда можно говорить о ПО.Желаю удачи!
Мы уже много лет пользуемся самоделками, которые включаются в разъемы между шахтой и платой контроллера.