плата называется см апликационс лайт если по русски по английски точно не напишу, с ней он вообще не хочет работать пишет ошибку t169.
ошибки 159 до 170Отключение пользователя определено в программе 2-го процессора дополнительного модуля Для определения причины этого отключения нужно изучить программу SM-Applications
Всё что было вставлено-а там должно быть 2 модуля (если не ошибаюсь ) должно стоять на месте...
Возможно и так.. Было у меня и такое, в документации была опечатка...
Для себя составил табличку и список замечаний....
Судя по описанию -это не что-то с входами\выходами у вас, что-то неправильно запрограммировано...
а потом начинает быстро как бы падать что ли и пишет ошибку Enc 10: отключение по энкодеру привода: Отказ фазировки в серво режиме, так как фазовый угол энкодера задан не правильно, Случайные отключения могут возникать в очень дитнамичных приложениях.
Ну вот это уже неправильная фазировка похоже... Попробуйте менять фазировку двигателя, не повторяя автотюнинга.
Там ещё монтажники в одну гофру сунули кабель идущий на двигатель и кабель с инкодером, правда на двигатель идёт экранированый провод, может в этом причина.
предложил поменять частоту с 16 которая написана в паспорте на 8 или 10, в общем поменял я её и о чудо лифт заработал, осталось только направление изменить,
Несущая частота коммутации