Хотелось бы реанимировать данную тему. ГОСТ утвержден: http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/2010/4/13/57630/Вступает в полную силу вместе с техническим регламентом "О безопасности лифтов", времени осталось совсем немного. А что-нибудь сделано для выполнения его требований? У кого-нибудь есть информация?
Вообще-то, по нему уже и Ростехнадор, и пожарные инспектора работают.
Могу прокомментировать только по части переговорной связи - если интересно кому
Что ты имеешь в виду?
Ростехнадзор и Пожарная Инспекция предъявляют требованиядля пожарных лифтов приоритетно по ГОСТу Р 52382-2005"Лифты для Пожарных".Разработанный Вами и опробованный на объекте БПС ЛУ, удовлетворяет данным требованиям.
5.12.1 Лифт для пожарных должен иметь громкоговорящую связь или аналогичное устройство для обеспечения двусторонней связи в режимах фаз 1 и 2 между кабиной лифта и:а) этажом входа пожарных в здание;б) машинным помещением или, в случае применения лифтов без машинного помещения, с местом установки панели аварийного управления.При наличии в машинном помещении микрофона последний должен включаться нажатием кнопки;в) пунктом диспетчерского контроля.5.12.2 Связь между кабиной лифта и этажом входа пожарных в здание должна осуществляться при помощи встроенного микрофона, но не по телефону с трубкой.5.12.3 Провода системы связи должны быть проложены в шахте лифта.
5.8.5 При включенном режиме работы лифта для пожарных отказы в работе аппаратов вызова лифтов на этажах или других элементов системы управления лифта, расположенных вне шахты лифта, не должны нарушать режим работы лифтов для пожарных.Отказы электрооборудования других лифтов, объединенных с лифтом для пожарных общим групповым управлением, также не должны нарушать режим работы лифтов для пожарных.5.8.6 Для предотвращения задержек в переводе лифта в режим «пожарная опасность» (фаза 1) должен быть предусмотрен звуковой сигнал в кабине лифта при задержке закрытия дверей более чем на 2 мин. Закрытие дверей должно сопровождаться звуковым сигналом и осуществляться принудительно с уменьшенной мощностью привода. При полном закрытии дверей звуковой сигнал должен выключаться.При переключении энергоснабжения должны быть выполнены следующие условия:а) не должен требоваться корректировочный рейс лифта;б) при восстановлении основного энергоснабжения лифт должен быть доступен для использования по назначению.Если для установления местоположения лифта требуется привести его в движение, то он должен перемещаться в направлении этажа входа пожарных в здание на расстояние не более двух этажей.5.11.1 Аппаратура управления в кабине и на этажах и связанная с ними система управления не должны регистрировать ложные сигналы вследствие воздействия высокой температуры, дыма или влаги.5.11.2 Аппаратура управления в кабине и на этажах, сигнальные устройства в кабине и на этажах, а также выключатель лифта для пожарных должны иметь исполнение не ниже IPX 3 по ГОСТ 14254.Посты управления на этажных площадках должны иметь степень защиты не менее IPX 3, в случае, если они электрически не отключаются при включении режимов фаз 1 и 2 лифта для пожарных.
В Питере я пока не сталкивался с требованиями Ростехнадзора и пожарников по данному ГОСТу, но они могут возникнуть в любой момент, вот это и беспокоит. И как тогда сдавать лифты?...А наверху, вместо того чтобы вопросы решать, всё власть делят и кормушки создают.
1. административные здания, 2. жилые здания, начиная с 18-го этажа и выше.
... А объекты его применения описаны были такЦитировать1. административные здания, 2. жилые здания, начиная с 18-го этажа и выше.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ"О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений15. В каждом пожарном отсеке зданий, сооружений и строений класса Ф1.1 высотой более 10 метров, зданий, сооружений и строений класса Ф1.3 высотой более 50 метров, зданий, сооружений и строений иных классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 метров, подземных автостоянок, имеющих более двух этажей, должны предусматриваться лифты для транспортирования пожарных подразделений.
Это не совсем так:...
но скорей всего все эти Ф-классы и сводятся к административным и жилым выше 18 этажей... По крайней мере, 50 м и 18 этажей вполне связываются...
Статья 32. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;
Короче - как тебе инспектора скажут - так и будет
Саша, а ты не проверял как ведут себя лифты в режиме ППП если есть замыкания в строках или столбцах вызывной матрицы или в табло индикации?
инвалидно-пожарные со стрелками на этажах с БУУПами, которые надо менять, версиями, которые надо менять, с вылетающими твердотелками в БУАДах, (вып 02 и 03 2010), которые надо менять нерабочими на 99.9% "Капелями", утомительное занятие. Уж сколько времени прошло когда LGV прислал мне схему подпольников исправленную с подвесником 6- жильным,а воз и ныне там. Как лепили, так и лепят и никому дела нет.
5.8.5 При включенном режиме работы лифта для пожарных отказы в работе аппаратов вызова лифтов на этажах или других элементов системы управления лифта, расположенных вне шахты лифта, не должны нарушать режим работы лифтов для пожарных.Отказы электрооборудования других лифтов, объединенных с лифтом для пожарных общим групповым управлением, также не должны нарушать режим работы лифтов для пожарных.
5.8.6 Для предотвращения задержек в переводе лифта в режим «пожарная опасность» (фаза 1) должен быть предусмотрен звуковой сигнал в кабине лифта при задержке закрытия дверей более чем на 2 мин. Закрытие дверей должно сопровождаться звуковым сигналом и осуществляться принудительно с уменьшенной мощностью привода. При полном закрытии дверей звуковой сигнал должен выключаться.
При переключении энергоснабжения должны быть выполнены следующие условия:а) не должен требоваться корректировочный рейс лифта;б) при восстановлении основного энергоснабжения лифт должен быть доступен для использования по назначению.Если для установления местоположения лифта требуется привести его в движение, то он должен перемещаться в направлении этажа входа пожарных в здание на расстояние не более двух этажей.
5.8.5 При включенном режиме работы лифта для пожарных отказы в работе аппаратов вызова лифтов на этажах или других элементов системы управления лифта, расположенных вне шахты лифта, не должны нарушать режим работы лифтов для пожарных.